Автор / Author Тема / Topic: Динамизация ГЭ
Selya
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Selya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При динамизации ГЭ вид индикации выбирается из выпадающего списка. Там есть варианты "Arg = Конст", "Arg >= Конст" и т.д. Но я не нашёл вариант "Arg > Конст", "Arg < Конст". Как бы мне так сделать?
Сообщения / Posts 32 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для получения функции "Arg < Конст" надо выбрать вид индикации "Arg >= Конст". Эти функции взаимно инверсные: если не выполняется условие "Arg >= Конст", значит выполняется условие "Arg < Конст", и наоборот.

Строгое исполнение функции "Arg > Конст" можно получить только программно.

Альтернатива - использовать "Arg >= Конст", но:
- если аргумент Arg целочисленный, то "Конст" задать на 1 больше, чем нужно;
- если Arg вещественный, "Конст" задать на допустимое "delta" больше, чем нужно.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2