Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Различия инструментальных систем

   
Автор / Author Тема / Topic: Различия инструментальных систем
Dmitrii
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6880


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dmitrii           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В бесплатной инструментальной системе были проведены работы по чтению/записи параметров контроллера через modbus. Все переменные читаются/записываются корректно.
Приобрели платную версию инструментальной среды, перенесли наш проект в платную версию, чтение/запись переменных отсутствует.

Вопорос: настройка каналов чтения/записи по modbus различна для платной и бесплатной версии инструментальной системы?

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Настройки компонентов связи с внешними устройствами в базовой и профессиональной версиях одинаковы.

Возможно, "при перенесении проекта в профессиональную версию" были допущены какие-либо неточности (если Вы делаете все это на одном и том же ПК).

У Вас есть однократная возможность бесплатного конвертирования проекта из базового формата в профессиональный.
Обратитесь, пожалуйста, в службу техподдержки hotline@adastra.ru

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Dmitrii
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6880


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Dmitrii           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:

Возможно, "при перенесении проекта в профессиональную версию" были допущены какие-либо неточности (если Вы делаете все это на одном и том же ПК).

Переношу с ноута на ПК, получение неточности минимальны. Создал отдельный проект для ОДНОЙ переменной в проекте профессиональной версии. Результат отрицательный, смотрю в режиме профайлера через экран МРВ.

Удалил платную версию, поставил базовую ВСЕ РАБОТАЕТ.

Может не вижу каких то общих настроек в инструментальной среде?

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Посмотрите в разделе "Приложения/Задание параметров работы мониторов" правила создания конфигурационного файла TMcom_xx.cnf/
Задайте в этом файле отладочный ключ
DEBUGON=F0000200

В профайлерном протоколе в папке узла должна быть диагностическая информация по обмену.

Пришлите, пожалуйста, Ваш проект в профессиональном формате (*.prj) и папку узла после запуска на адрес техподдержки.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ответ дан почтой.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2