Тема / Topic: Сбой уставок при перезагрузке сервера
Veronika
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6965
отправлено / posted
Добрый день. При перезагрузке сервера пропадают уставки оборудования и перестает работать ПЧТ. Как сделать, чтобы TM не рассылал неверные данные после перезапуска сервера?
отправлено / posted
1. Что такое ПЧТ? Какое отношение он имеет к штатным функциям Trace Mode 6? 2. Где формируются и где должны восстанавливаться "уставки оборудования"? 3. Каким образом, откуда берет и куда МРВ "рассылает неверные данные после перезапуска сервера"?
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Veronika
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6965
отправлено / posted
ПЧТ - это преобразователь частоты, управляющий насосом. Уставки должны задаваться в TM в ручном режиме. Каким образом и откуда МРВ берет данные не понятно, но на контроллер рассылаются нули.
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. В узле задать и настроить (см. документацию) файл сохранения состояния системы (ДАМП). 2. Каналам OUT, которые передают уставки в контроллер, установить флажок "Дамп" в бланке "Архивация" и флажок "Отработать".
При перезагрузке сервера эти каналы подчитают значения, сохраненные при выгрузке, и передадут их в контроллер.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Veronika
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6965
отправлено / posted
Если при первом старте нужно передать какое-то определенное значение уставки, надо это значение задать в поле "На старте".
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |