Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Произвольный протокол (omnicomm)

   
Автор / Author Тема / Topic: Произвольный протокол (omnicomm)
nestor85
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5779


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nestor85           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Имею прибор с протоколом omnicomm. Делаю как в видеоуроке, но в modbus используется CRC16, а мне нужно CRC8. Зная контрольную сумму, я сразу ввел ее, при этом Trace Mode естественно добавил свою контрольную сумму CRC16, но тем не менее данные с прибора поступают, видимо он игнорирует лишнее. Но дело в том, что Trace Mode не принимает такой ответ, ругаясь на контрольную сумму. Что посоветуете предпринять?
Сообщения / Posts 46 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Стандарт Modbus имеет только 1 формат контрольной суммы CRC16.
Вы можете предоставить нам подтверждение, что протокол omnicomm для Вашего прибора поддерживает стандарт Modbus?

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nestor85
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5779


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nestor85           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
нет, если контрольная сумма 1 байт. Вот потому и спрашиваю, как поступить, источник типа модбас не подходит.
Сообщения / Posts 46 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Используйте канал CALL.Vector или "Обмен по произвольному протоколу по RS" (см. документацию).
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nestor85
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5779


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nestor85           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я и использовал Call.vector, просто не указал CRCNO, теперь работает, но я также понял, что если использовать произвольный протокол, то для этого нужен свободный COM порт, я правильно понял?
Сообщения / Posts 46 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Свободный COM-порт нужен.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nestor85
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5779


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nestor85           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
спасибо
Сообщения / Posts 46 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2