Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Удаленная загрузка в WinPAC

   
Автор / Author Тема / Topic: Удаленная загрузка в WinPAC
nestor85
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5779


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nestor85           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Имеется контроллер WinPAC 8431. Возникла такая проблема - в локальной сети проект загружается в контроллер без проблем (через контекстное меню "Загрузить в контроллер"). Есть 3g роутер, настроен проброс порта 1027. При попытке загрузить проект через роутер в поле "Результат" пишет Connect to xxx.xxx.xxx.xxx:1027, идет счет до 68, подвисает и через несколько секунд ошибка init send err=10038. Если нажать Рестарт или Останов, то пишет ОК, но ничего не происходит. Что делать?
Сообщения / Posts 46 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сообщение об ошибке от ОС: 10038 - "Сделана попытка выполнить операцию на объекте, не являющемся сокетом".
Это означает, что в течение более чем 1 минута TCP-соединение не установлено, сокет не создан.

Надо искать причину в Ваших сетевых структурах.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nestor85
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5779


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nestor85           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Но счетчик считает, и как я понял - это счетчик переданных килобайт. Значит передача идет. Если отключить контроллер от сети, то счетчик через некоторое время останавливается, не доходя до 68.
Сообщения / Posts 46 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nestor85
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5779


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nestor85           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Может есть альтернативный вариант удаленного обновления проекта? Видел фразу техподдержки на форуме "Средствами ОС удаленное обновление узла проекта в контроллере WinPAC можно осуществить через ftp-сервер, который создается в контроллере.
Однако у Вас должен быть обеспечен такой удаленный доступ к контроллеру через браузер." Можно подробнее об этом?

Сообщения / Posts 46 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вопрос выходит за рамки возможностей техподдержки.

Создание ftp-сервера в контроллере осуществляется с помощью средств его ОС (надо смотреть в документацию на контроллер).
Организация доступа к ftp-серверу - задача системного администратора.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nestor85
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5779


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nestor85           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доступ настроил, могу передавать файлы. Но ведь надо запускать еще. С помощью telnet могу запустить, надо как то останавливать.
Сообщения / Posts 46 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
МикроМРВ под Windows CE нельзя штатно остановить внешними средствами.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nestor85
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5779


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nestor85           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Настроил удаленный рабочий стол с помощью CERDISP/CERHOST v3, это решает все проблемы.
Сообщения / Posts 46 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2