Здравствуйте!
На объекте появилась необходимость вести технический учет электроэнергии, тепла, водоснабжения. Например: - показания счетчиков на начало месяца - расход за месяц по каждой группе учета - расход за сутки по каждой группе учета
Возможно ли это сделать внутренними средствами Trace Mode?
Если да, то отсюда вопросы:
1. Как это можно осуществить? Знаю, что из SIAD можно как то выгружать статистику, но то ли это. Может у вас есть проект небольшой, демонстрирующий хотя бы суть построения схемы учета и выдачи суммарных показаний. Может это делается в компоненте программа с обращением к переменной даты и последующими вычислениями? Разъясните пожалуйста.
отправлено / posted
Все указанные функции можно реализовать средствами Trace Mode 6 разными вариантами. Можно использовать для этого архивирование, последующие выборки из архивов с обработкой и документированием. Можно в реальном времени накапливать информацию, программно обрабатывать ее и затем записывать в архив для последующего документирования.
В каждой конкретной задаче возможны свои варианты реализации.
Журналом по этим собранным данным может служить архив SIAD и/или документы, формируемые периодически или по выбранным Вами событиям.
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
Здравствуйте!
Версия Trace Mode 6.09.
При создании канала класса ROOT в поле "Тип вызова" нет параметра ROOT. Т. е. хочу попробовать выгрузку в архив из документов, как в ссылке, которую вы мне скинули в предыдущем ответе.
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В релизе 6.09 эти механизмы не функционируют. Экспорт архивных данных с помощью канала CALL.ROOT отработан с релиза 6.10.
Сообщения / Posts 17354 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
Выяснил, что в 6.10 есть такое. Может у него в 6.09 был аналог, который по другому назывался?
Если нет, то ситуация такая: огромный проект написан на версии 6.09. Просто тупо при открытии этого проекта в 6.10 и продолжении его модернизации уже в новой версии, какие основные проблемы могут возникнуть и много ли гемороя будет при переходе на новую версию.
Предложите ваши варианты продолжения ведения проекта, который был создан в старой версии, но следовать "моде" и использовать актуальное ПО необходимо.
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Снизу вверх проекты совместимы, за некоторыми исключениями, которые оговорены в новостях по выпуску каждого релиза, размещенных на сайте.
И если уж переходить на актуальное ПО, то следует переходить на текущие релизы.
Надо особое внимание уделить графической базе. Открыть в графическом редакторе все шаблоны экранов и затем сохранить проект и конвертировать его для МРВ. Не исключено, что некоторые ГЭ придется адаптировать к актуальному релизу.
На всякий случай мы предлагаем сохранить рабочую версию оригинального проекта. Если возникнут проблемы, можно с ними обратиться в техническую поддержку, приложив старую и новую версии проекта.
Сообщения / Posts 17354 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
А скажите, возможна ли "бесшовная" интеграция прибора учета тепла ВКТ-7 в СКАДУ.
Необходимо получать месячные данные. Да и вообще все показания, накапливаемые встроенным архивом.
Знаю, что там все не просто с этим прибором и модбас там какой-то особенный. Поэтому скажите можно ли получать не только мгновенные показания с прибора, но и архивные. И как это реализовать?
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
У нас нет практики работы с ВКТ-7. По отзывам пользователей варианты использования штатных средств для считывания архивных данных чрезмерно громоздки. Учитывая, что имеются бесплатные OPC-DA и OPC-HDA серверы, поддерживающие эти приборы, в проектной практике эти задачи решаются на OPC-интерфейсе.
Сообщения / Posts 17354 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
OPC имеются в смысле в Trace Mode?
Тогда как выполнить настройку для работы по OPC-HDA. Если у вас есть похожие примеры проектов, было бы неплохо.
отправлено / posted
1. OPC-сервер для прибора поставляется изготовителем прибора. Клиентский драйвер OPC для обмена с этим сервером встроен в Trace Mode 6. настройки описаны в справочной документации.
2. По указанной ссылке речь идет о встроенном драйвере, необходимом для реализации обмена по Modbus ASCII.
Сообщения / Posts 17354 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
В ссылке также есть вот это:
В SCADA TRACE MODE входит набор бесплатных драйверов для наиболее популярных теплосчетчиков, как например: теплосчетчиков СКМ 2 («ООО «Энергостиль-М», Москва), тепловычислителей ВКТ 2, ВКТ 5 и ВКТ 7 (ЗАО НПФ "Теплоком")
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Упомянутые драйверы для тепловычислителей ВКТ позволяют мониторить только текущие параметры. В связи с необходимостью считывать и архивные параметры в реальных проектах используются OPC-серверы производителя.
Сообщения / Posts 17354 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
В другой ветке форума мне ответили, что в настоящее время функционал не полон. Из ответа я понял, что данный модуль для оператора (АРМ) будет бесполезен.
Следовательно для ведения учета ремонтов оборудования придется что-то изобретать.
отправлено / posted
Вы правильно поняли. Исполнительные модули T-Factory в настоящее время не поставляются.
Сообщения / Posts 17354 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |