Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
Добрый день!
Есть необходимость использования сторонней EAM системы в текущем проекте на Trace Mode.
Рассматриваются следующие варианты:
1. Передача web-интерфейса сторонней EAM системы с помощью ГЭ (или каким-нибудь другим образом) непосредственно в Trace Mode.
2. Создание вручную базы данных оборудования на стадии проектирования (например в Excel), из которой Trace Mode будет считывать параметры и передавать их на соответствующие ГЭ.
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Самое удобное и производительное, использовать OPC-интерфейс или SQL-интерфейс. Как правило, подобные современные системы имеют в своем составе OPC-сервер или доступные БД. OPC-клиент и SQL-клиент, встроенные в любой МРВ Trace Mode 6, позволяют организовать двустороннюю связь с соответствующими серверами.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
Вы имеете ввиду такую топологию?:
отправлено / posted
EAM система <-> SQL-сервер <-> SQL-клиент Trace Mode 6 или EAM система <-> OPC-сервер <-> OPC-клиент Trace Mode 6
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
Я правильно понимаю, что удаленно можно будет иметь возможность воспользоваться всеми теми же функциями, что и оператор на своем АРМ?
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Актуально. Можно приобрести Data Center, соответственно расширить проект узлом EmbeddedConsole и можно будет организовать WEB-интерфейс.
Набор функций WEB-интерфейса сокращен по сравнению с графическим интерфейсом оператора в локальной сети.
Соответствующие ограничения зафиксированы в документации (см. разделы "Распределенные АСУ/Trace Mode Data Center" и "Разработка графического интерфейса/Графические панели").
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
Хорошо, посмотрел еще Ваш демонстрационный фильм.
Есть экран в узле RTM со схемой электроснабжения с привязками к различным аргументам. Необходимо наблюдать за этим экраном. Возможно ли это посредством данного решения?
отправлено / posted
Так же, как в видео-уроке, Вам надо создать в проекте специальный узел EmbeddedConsole со своей собственной графической базой, привязанной к каналам узла RTM.
Схема электроснабжения может служить в качестве подложки Графической панели узла EmbeddedConsole. На эту подложку Вы наложите динамизированные ГЭ, связанные с каналами узла RTM.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
Некоторая анимация, а также собственная, не доступна в графических панелях.
Что Вы можете предложить для реализации дублирования информации на другой ПК, помимо Data Center, т.к. его возможностей не хватает?
Сообщения / Posts 77 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Mamikon
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 7052
отправлено / posted
И еще подскажите, во вкладке Редактирование узла RTM внизу можно выбрать тип дисплея. Это на что-нибудь влияет?
отправлено / posted
1. Можно подключаться к узлу МРВ с помощью удаленных графических консолей NetLink Lihgt Trace Mode 6. Графический интерфейс такой консоли практически идентичен возможностям локального рабочего места оператора. На каждое такое рабочее место Вам необходимо приобретать отдельную лицензию.
2. Опция "Выбор типа дисплея" - атавизм, оставшийся от существовавших когда-то исполнительных модулей для DOS.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |