Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Обмен с контроллерами OMRON

   
Автор / Author Тема / Topic: Обмен с контроллерами OMRON
ant
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9051


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ant           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. В разделе справки "Обмен с контроллерами OMRON по сети Ethernet по протоколу UDP", в примечании 2 написан пример для обращения к области HR, в котором указывается, что в конце следует записать AREA=B2 . Но, исходя из описания, туда следует записать код области, и если глянуть в таблицу, приведённую выше, получается, что код области для HR - 80. Что это? Некорректные числа в таблице? Или я что-то не так понимаю?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У нас есть видеоурок по подключению контроллеров OMROM по UDP: http://www.adastra.ru/products/drivers/Omron/ . Руководствуйтесь этим примером для подключения.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ant
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9051


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ant           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Но в этом видеоуроке про область памяти HR ничего не сказано.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для обмена с OMRON не требуется устанавливать AREA=. В Справочной Системе указано, для чего необходим этот ключ (для записи в атрибут (97, C4) канала)

Руководствуйтесь видеоуроком из сообщения 2.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ant
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 9051


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ant           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Как опросить область памяти HR? Если не записывать в конце AREA=B2 , то опроса не происходит.
С другими областями памяти действительно, AREA= устанавливать не требуется.

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Обратитесь к документации на контроллер, должна быть таблица кодов областей, которые есть в контроллере. Взять необходимо оттуда. Описанные в справке значения были актуальны для тестового контроллера, для разных моделей могут отличаться.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2