Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages » Режимы работы блока KLP

   
Автор / Author Тема / Topic: Режимы работы блока KLP
DreamWeaver
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1485


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DreamWeaver           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Есть ли такой режим работы блока KLP, при котором вход CMD и выход Q%L полностью совпадают (в рамках режима отслеживания). То есть нужен режим без учета времени закрытия (параметр PT). По идее в таком случае можно было бы обойтись совсем без блока KLP, но нужен котроль концевиков. Нужно, чтобы, если пользовател ввел, например, что клапан должен открыться на 75%, нужно чтобы сразу же на клапан был послан сигнал открыться на 75%. При этом должна учитываться рассагласованность выхода Q%L (имеет такое же значение как и CMD) и выставляться соответствующие значения в старшем и младших словах выхода ALR.
Сообщения / Posts 150 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Нет - такого режима у клапана нет. Для этого Вы можете создать собственный блок как функцию программы на базе штатных элементов FBD или с помощью другого языка (ST, IL, SFC, LD).
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2