Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages » Обрыв связи с датчиками.

   
Автор / Author Тема / Topic: Обрыв связи с датчиками.
DreamWeaver
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1485


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DreamWeaver           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
От всех датчиков получаем сигналы 4-20 мА. В случае разрыва линни, на контроллер от датчика будет приходить сигнал в 0 мА. Как обычно обрабатывают такую ситуацию?
Наверное используется аппаратаная либо программная недостоверность. Но нам нужно чтобы последнее достоверное значение, полученное от датчика, использовалось впоследствии, до тех пора пока от датчика не будут приходить новые достоверные значения? Как это обычно делается стандартными средствами?

Сообщения / Posts 150 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Штатно это контролируется как Программная недостоверность, если заданы для канала границы. Однако, запоминания последнего достоверного значения при этом не будет. Поэтому для решения такой задачи придется создать программу на Трансляцию канала, которая будет управлять атрибутом Программной достоверности, а также контролировать наличие на Реальном атрибуте последнего достоверного значения.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.