Soyuz
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2028
отправлено / posted
Проблема следующего характера: имеется плата контроллера (Vortex86-6071) и плата дискретного ввода\вывода (I\O Advantech PCM-3742), которая висит на шине ISA контроллера (плату I\O необходимо конфигурировать, несколькими регистрами), нужно получать и передавать информацию через плату I\O в микроМРВ под ДОС.
В trace mode создан узел микроМРВ, в котором написана программа на языке ТехноST, она содержит 3 аргумента, с помощью оператора outp(UINT port_num, USINT value) необходимо вывести информацию по адресу .Когда тип адреса и данных такой как в документации, то никакой информации по указаному адресу не передается, но если данным указать тип REAL информация выводится, но не та которую ожидали (конфигурирование платы на вывод всеми единицами не возможно). В чем проблема, кто-либо сталкивался с такой проблемой?
отправлено / posted
**** Мы обнаружили некорректность в исполнении оператора ST outp(UINT port_num, USINT value). Сечас проводитсяработа по локализации и исправлению ошибки. О результатах мы Вам сообщим.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |