Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages » Wincon и ZDV

   
Автор / Author Тема / Topic: Wincon и ZDV
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurik. N.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Подскажите в чем дело. Создаю блок ZDV, перевожу этот блок в режим дистанционного управления, то есть отслеживания по концевым переключателям. В режиме отладки программы все работает корректно, но при запуске узла на контроллере, такое ощущение что блок не видит времени работы задвижки установленное на входе PT, то есть никаких промежуточных значений на выходе Q%L нет, то есть сразу либо 100% либо 0%.
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Задвижка не имеет точных промежуточных положений, только открыта, закрыта или "в пути".
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurik. N.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемая поддержка help.
Блок ZDV:
PT = 60 (сек)
CSC = бит 2 (не нужна муфта)
Картина следующая:
CMD = бит 0 (открыть):
Все работает как часики
CMD = бит 1 (закрыть):
Сразу вылетает ALR=786. Блок ZDV как будто не видит времени 0.1*PT секунд для ожидания отключения концевика.
Данная конфигурация блока ZDV работает исправно на проекте реализованным в 6.06.2.
Сейчас я пытаюсь то же самое повторить на 6.09.2

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пришлите, пожалуйста, на адрес техподдержки
- проект релиза 6.06.2, в котором работает подобная конфигурация с инструкцией по воспроизведению ситуации,
- проект релиза 6.09.2, в котором реализована подобная конфигурация с инструкцией по воспроизведению ситуации.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurik. N.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Давайте разберемся с 6.09.2.
Написал проект одной только задвижки и управляю реальным объектом.
Почтой на hotline@adastra.ru выслан пример и подробное описание всех проблем.

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurik. N.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день тех. поддержка.
Хотелось бы знать, проблема с ZDV обрабатывается?
Проект по сути из за этой проблемы стоит.

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Команды 17 и 18 предназначены для принудительного ручного воздействия на задвижку при любых ситуациях с датчиками и соответствия эмулятора ее положения реальному положению.
Штатный алгоритм при этом не функционирует.
Единственная задача каждой из этих команд - сформировать соответствующую команду на выходах OPN и CLS.

Следует пользоваться командами
1 – открыть;

2 – закрыть;

4 - остановить.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurik. N.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хорошо....
подаю 1, 2, 4 вместо 17, 18, 20 (уже много раз на тестовом проекте менял команды)
та же самая ситуация что описал я Вам по почте.
Только с той разницей что команду сброс приходится подавать после каждой аварии.
Не работает задвижка:
На закрытие не видит время PT!!!
На открытие алгоритм пролетает контроль концевика "закрыто".

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurik. N.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
...добавлю.
при управляющих командах 1, 2 и 4
отладчик в IDE отрабатывает как положено, а реальная программа в МикроМРВ - ведет себя как выше описано.

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yurik. N.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемая тех. поддержка.
Данную проблему кто либо исследует?
Время не в пользу нашего предприятия. Стоит проект.

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Приносим извинения за задержку с ответом.
Проведена проверка с моделированием.

Вам отправлен пример проекта с эмулятором с необходимыми разъяснениями.

С уточняющими вопросами обращайтесь, пожалуйста, по почте.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2