Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294
отправлено / posted
Подскажите в чем дело. Создаю блок ZDV, перевожу этот блок в режим дистанционного управления, то есть отслеживания по концевым переключателям. В режиме отладки программы все работает корректно, но при запуске узла на контроллере, такое ощущение что блок не видит времени работы задвижки установленное на входе PT, то есть никаких промежуточных значений на выходе Q%L нет, то есть сразу либо 100% либо 0%.
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Задвижка не имеет точных промежуточных положений, только открыта, закрыта или "в пути".
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294
отправлено / posted
Уважаемая поддержка help. Блок ZDV: PT = 60 (сек) CSC = бит 2 (не нужна муфта) Картина следующая: CMD = бит 0 (открыть): Все работает как часики CMD = бит 1 (закрыть): Сразу вылетает ALR=786. Блок ZDV как будто не видит времени 0.1*PT секунд для ожидания отключения концевика. Данная конфигурация блока ZDV работает исправно на проекте реализованным в 6.06.2. Сейчас я пытаюсь то же самое повторить на 6.09.2
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Пришлите, пожалуйста, на адрес техподдержки - проект релиза 6.06.2, в котором работает подобная конфигурация с инструкцией по воспроизведению ситуации, - проект релиза 6.09.2, в котором реализована подобная конфигурация с инструкцией по воспроизведению ситуации.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294
отправлено / posted
Давайте разберемся с 6.09.2. Написал проект одной только задвижки и управляю реальным объектом. Почтой на hotline@adastra.ru выслан пример и подробное описание всех проблем.
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294
отправлено / posted
Добрый день тех. поддержка. Хотелось бы знать, проблема с ZDV обрабатывается? Проект по сути из за этой проблемы стоит.
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Команды 17 и 18 предназначены для принудительного ручного воздействия на задвижку при любых ситуациях с датчиками и соответствия эмулятора ее положения реальному положению. Штатный алгоритм при этом не функционирует. Единственная задача каждой из этих команд - сформировать соответствующую команду на выходах OPN и CLS.
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294
отправлено / posted
Хорошо.... подаю 1, 2, 4 вместо 17, 18, 20 (уже много раз на тестовом проекте менял команды) та же самая ситуация что описал я Вам по почте. Только с той разницей что команду сброс приходится подавать после каждой аварии. Не работает задвижка: На закрытие не видит время PT!!! На открытие алгоритм пролетает контроль концевика "закрыто".
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294
отправлено / posted
...добавлю. при управляющих командах 1, 2 и 4 отладчик в IDE отрабатывает как положено, а реальная программа в МикроМРВ - ведет себя как выше описано.
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Yurik. N.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3294
отправлено / posted
Уважаемая тех. поддержка. Данную проблему кто либо исследует? Время не в пользу нашего предприятия. Стоит проект.
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |