Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages » Работа с bool и SINT

   
Автор / Author Тема / Topic: Работа с bool и SINT
Aspect
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2995


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Aspect           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Некоторые атрибуты каналов имеют тип bool.
Однако в описании, например программной достоверности, имеется следующее:
"В атрибут могут быть посланы следующие значения:
0 – сбросить ErCode и признак аппаратной недостоверности;
1, 2, 3, 4 – установить соответствующее значение ErCode;
8 – установить 39,EXEC и сбросить Response и Request;
0x100 – инвертировать Request;
0x200 – инвертировать Response;
0x10000 – установить ForceUpdate;"

Как соотносится тип bool и биты в байте SINT?
Какие биты характеризуют состояние true и false такой переменной типа bool?

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
false = 0
true != 0

Никак с битами не соотносится.

Данные по типу атрибутов в IDE немного устарели, поэтому не следует им придавать такого значения. В документации информация более актуальная.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Aspect
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2995


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Aspect           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В документации отсутствует описание типа данных для атрибутов канала.
Правильно ли я понимаю, что если в документации описывается передача значений 1,2,3, то это sint?
Тип данных важен, так как атрибут программная достоверность обрабатывается программой.

Что в текущей версии 6.06.2 представляют собой атрибуты канала №4 и №52?
Насколько корректно программно устанавливать атрибуту 52 значение 1 в случае несоблюдения некоторых условий и 0 - при соблюдении.

RTM устанавливает самостоятельно значения 52-му атрибуту?

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не обязательно SINT, это может быть и INT. Для работы с данными атрибутами из программы подойдет любой целочисленный аргумент.

Программно устанавливать 52 аргумент допустимо. RTM работает с 1-м битом данного атрибута только в канале Float, если стоит флажок контроль границ.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Aspect
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2995


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Aspect           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сохранилась ли возможность записи в аргумент 52 в версии TM 6.07.7?
По моим ощущениям несмотря на то, что контроль границ приравнивается нулю, запись в аргумент 52 недопустима.

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Перепроверил. Управление через атрибут 52 сохранилось.
Пришлите, пожалуйста, проект с пояснениями для анализа.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2