Здравствуйте!
Возникла такая проблемма: в канале HEX16 необходимо сохрянять флаг <инверсия>, установка флаго <Дамп> не спасает ситуацию. При перезагрузке профайлера инверсия сбрасывается в <0>. Параметры файла <Дамп> в узле настроены.
Посоветуйте как разрешить ситуацию

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Baikal_E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Инверсия - это 40-й атрибут канала HEX16. Сделайте программу, которая при запуске проекта пишет в 40-й атрибут единицу.
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для какой цели Вам нужно менять инверсию в реальном времени?
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ben Postman
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3922


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ben Postman           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Для какой цели Вам нужно менять инверсию в реальном времени?

Ну нппример в процессе эксполуатации заменили концевой выключатетль не совсем на такой как был, т.е. в новом нет нормально-закрытого контакта, в итоге нужно инвертировать одинн из входных сигналов модуля i-87053.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ben Postman
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3922


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ben Postman           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by Baikal_E:
Инверсия - это 40-й атрибут канала HEX16. Сделайте программу, которая при запуске проекта пишет в 40-й атрибут единицу.

Я к этому атрибуту и обращаюсь, только он после перезапуска системы не сохраняется, т.е. мне нужно изменять этот параметр в реальном времени и что бы при этом система сохраняла состояние этого атрибута после перезапуска МРВ, для этого, вроде бы предусмотрен такой механизм как "дамп", и он спешно работает при изменении атрибубов канала FLOAT, а вот в канале HEX этот механизм почему то не работает.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Атрибут Инверсия не относится к тем атрибутам, которые сохраняются в Дамп. Также и в каналах Float не все атрибуты сохраняются.

Если Вы предусматриваете такую возможность, то Вам нужно программно реализовать возможные ограничения.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ben Postman
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3922


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ben Postman           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Атрибут Инверсия не относится к тем атрибутам, которые сохраняются в Дамп. Также и в каналах Float не все атрибуты сохраняются.

Если Вы предусматриваете такую возможность, то Вам нужно программно реализовать возможные ограничения.

Благодарю за столь содержательный ответ. Атрибуты канала Float, которые я использую, к счастью, сохраняются в Дамп.
Жаль что ТМ6, пока, очень сырая система. Времени на преодоление недочетов и недоработок в системе тратиться больше, чем на разработку алгоритмов работы программы.
С уважением, Владимир Почтарев.

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Функция изменения инверсии в реальном времени и сохранения ее в дамп сейчас не востребована.

Это не ошибка, т.к. данная функция не была заявлена.

Мы записали Ваше пожелание в Базу улучшений.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2