Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages » Произвольный протокол

   
Автор / Author Тема / Topic: Произвольный протокол
Kairat
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kairat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Реализовал произвольный протокол. Но данные с датчиков прыгают между сабой. В чём может быть проблема? Данные вывожу через аргументы каналаь CALL.Vector.
Сообщения / Posts 67 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возможно, речь идет о наличии больших задержек ответов на запросы.
Если задержки превышают выбранное Вами значение таймаута, то запоздавший ответ на 1-й запрос может быть воспринят как ответ на 2-й запрос.
Надо перехватывать трафик COM-порта и отслеживать прохождение каждой транзакции во времени.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kairat
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kairat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
До этого да была проблема, что контроллер не успевал отвечать: посылалось 2-3 запроса подряд и приходил ответ, который записывался в аргументы всех каналов CALL.Vector, поэтому значения дублировались. Но потом я поставил таймаут 1000 мс, и на каждый запрос приходил ответ, но значения всё равно прыгают. Бывает даже что значения прыгают не между каналами, а между аргументами канала.
Сообщения / Posts 67 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если значения аргументов канала Vector смещаются, надо перехватить трафик COM-порта любым порт-монитором, чтобы убедиться, что порядок параметров в ответе устройства всегда правильный.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2