Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages » Импульс произвольной длительности (TP)

   
Автор / Author Тема / Topic: Импульс произвольной длительности (TP)
kia13
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5386


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kia13           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
можно как-то отменить работу блока ?
например есть импульс длителностью 60 секунд
после начала импульса (по прошествии 40 секунд) необходимо его завершить причем таким образом, чтобы следующий импульс отработал нормально (60 секунд).
Можно это сделать ?

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Штатной функции "сброса" в этом FBD нет.
Можно попытаться искусственно в нужный момент задать на вход PT существенно меньшее значение, например, "1". А затем вернуть его к исходному значению.
Это можно реализовать с помощью FBD SEL.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
выход подать на "И" а вторым входам разрншать.запрещать прохождение импульса
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
kia13
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5386


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for kia13           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
разрешать прохождение импульса не хоелосьбы т.к. прридется ожидать пока закончит работу блок, чтобы воспользоваться им снова.
есть подать на вход PT маленькое значение то блок завержит таботу? со входом INP чтонибудь при этом делать надо ?

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
не надо работу завершит
INP всегда работает на разрешение/запрет счета

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"Импульс формируется на выходе QI при изменении значения входа INP с 0 на любое положительное. Длительность импульса в тактах пересчета задает вход PT."
В процессе формирования импульса, пока длительность импульса <= PT, изменения значения на входе INP никакого влияния на выходы QI и QT не оказывают.

Более рациональный вариант - использование блоков TON и x&&y.
Инвертированный выход QI блока TON подать на вход блока x&&y, на второй вход которого подать тот же сигнал, что и на вход INP блока TON.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2