Похоже,что в TM6.10 функциональный блок УПРАВЛЕНИЕ ЗАДВИЖКОЙ понимает команды, подаваемые на вход CMD, как импульсные. В режиме отладки происходит следующее: 1) При изменении значения входа CMD с 1 (или 2) на 0 на выходах ничего не меняется (по крайней мере в течение нескольких десятков циклов). 2) Остановка задвижки происходит при подаче на CMD значения 4. 3) При изменении значения на входе CMD с 1 на 2 (или наоборот) происходит остановка задвижки (выходы OPN=0 и CLS=0 (или наоборот)) в течение 64 циклов, после чего происходит переключение (выходы OPN=0, CLS=1). Вопросы: 1) Как перевести работу функционального блока в режим потенциальных команд управления? 2) Как уменьшить количество циклов остановки при переключении команд ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ?
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Павел Истомин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2709
отправлено / posted
Уважаемый Member №4 или кто-либо ещё из техподдержки TRACE MODE, на мой взгляд прошло достаточно времени, чтобы определиться с вашим отношением к моей проблеме и сообщить его на страницах вашего форума. Просто интересно, я могу рассчитывать на ответ, или нет?
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В Справочной системе в описании функционального блока "Управление задвижкой" есть неточность. Уточняем.
Сообщения / Posts 17334 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Потенциальная команда "Остановить" = 4 Импульсная команда "Остановить" = 4
Для отладки "Управление задвижкой" необходимо использовать или настроенную математическую модель задвижки, или физическую задвижку и Профайлер/Монитор Реального Времени.
Если необходим пример с математической моделью, то обращайтесь в Техническую Поддержку по эл. почте hotline@adastra.ru
Сообщения / Posts 17334 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Павел Истомин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2709
отправлено / posted
Ещё раз повторю суть моей проблемы. При не полностью закрытой (не полностью открытой) задвижке, т.е. когда нет сигналов от концевых выключателей, изменение управляющей команды на входе CMD с открыть (CMD=1) на закрыть (CMD=2), или наоборот, сопровождается длительной остановкой задвижки, которая продолжается 64 цикла исполнения программы. Такая ситуация происходит как в режиме отладки FBD-программы, так и при исполнении проекта в Профалйера (или МРВ), который взаимодействует по DDE с внешней программой-змулятором, моделирующей физический объект с задвижками. Это происходит в TRACE MODE версии 6.10. Раньше, при работе с ТМ 6.05.1 задержка переключения составляла только один цикл. Меня интересует вопрос, существует ли возможность изменить количество циклов, на которые останавливается задвижка?