Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Grigorovskih           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Приведённый в "хелпе" для 04-го релиза пример использования ГЭ ‘Группа кнопок’ в виде группы, как таковой, не могу реализовать! Или в этом релизе неработает так как описано, или я чего-то недопанимаю? [Недоумение / Confused]
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Что именно у Вас не получается?
Если описать сложно, пришлите нам проект с комментариями и описанием задачи, которую Вы хотите реализовать.

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Grigorovskih           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Использую ГЭ ‘Группа кнопок’ в его меню выбираю стиль кнопок - переключатель, но после этого вид отображения этой кнопки не изменяется, попробуйте сами! В хелпе приведен вид этого ГЭ при вышеуказанных настройках, который представляет собой тип "Radio Button", реально не получается!
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проверил в ТМ 6.04 всё работает. Присылайте Ваш проект на адрес техподдержки hotline2@adastra.ru.
Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Самсонов А.Н.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1792


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Самсонов А.Н.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При использовании ГЭ "Группа кнопок" замечено, что переходе на другой экран, а затем вернулись, то данный ГЭ не отображает текущее значение. Т.е. не нажата кнопка, которой это значение соответствует. Также, если на одном экране расположить два ГЭ "Группа кнопок" (привязка к одному и тому же аргументу), то при нажатии на какую-либо кнопку первого ГЭ, второй ГЭ остаётся неизменным. Иногда это вносит определённые неудобства для оператора.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Действительно, у ГЭ "Группа кнопок" нет обратной связи. Всё-таки эти элементы - кнопки, а не элементы индикации.
Добавили в базу улучшений.

Сообщения / Posts 17105 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.