Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / » Последовательность в ОТ - Start

   
Автор / Author Тема / Topic: Последовательность в ОТ - Start
Svasl
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4229


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svasl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Видимо ошибка в ГЭ ОТ. Если в настройках узла выставить - считывать при старте отчет тревог, то в ГЭ ОТ получаем не совсем корректное отображение системного события Start, а именно наверху в списке последнее сообщение - STOP - предыдущий останов, а вот текущий старт отображается внизу списка, т.е самой первой записью, хотя должен в верхней части ОТ последней записью. Видимо сначала в ГЭ фиксируется старт системы, а потом дописывается строками из отчета тревог с файла, что не совсем логично и правильно.
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В релизе 6.07 в окне ОТ нет сообщения о текущем старте.
Сообщения / Posts 17081 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Svasl
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4229


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svasl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это вы сейчас ответили не подумавши или на самом деле так считаете? Создайте тестовый пример, сейчас даже сам создал, в ОТ пишется и отображается текущий старт, мы говорим о системном событии Start. А вот об останове (STOP)к сожалению в журнале не отображается, что является ошибкой. Удалив файл отчета тревог, сейчас вижу нормальный порядок старта при отображении, но вот со СТОП надо что-то делать.
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) Добавьте в проект, хотя бы один словарь. И сообщение о текущем старте не будет в ОТ.

2) Графика отключается раньше, чем происходит остановка проекта и соответствующая запись в ОТ. С этим ничего поделать нельзя.

Сообщения / Posts 17081 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Svasl
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4229


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Svasl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. В существующем проекте два словаря - системный и словарь для Nex16 - Старт отображается, в проекте текст "Запуск АРМ". В подтверждение скриншот, два запуска, один останов
 - .
Словарь системный - скриншот:
 - .
Содержимое alarms.txt
code:
10.09.2010 20:15:55.0   elara-0 Запуск АРМ
10.09.2010 20:23:35.0 elara-0 Выключение АРМ
10.09.2010 20:27:30.0 elara-0 Запуск АРМ

2. Вопрос не об отображении STOP в момент заверщения работы приложения (как видно выше, этот момент все же фиксируется в файле), а в отображении при последующем старте. Как видно из скриншота записи - Выключение АРМ в ГЭ нет.
Создавал текстовый проект - экран с ОТ и словарь системный по умолчанию - аналогично.

Сообщения / Posts 42 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите, пожалуйста, Ваш тестовый проект.
Сообщения / Posts 17081 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2