Здравствуйте. Как возможно реализовать возможность сохранения изменения в мониторе реального времени,т.е. диспетчер изменяя какие то параметры в реальном времени, мог закрыть профайлер. А при новом открытии чтобы параметры оставались как после изменения.Заранее спасибо!
Сообщения / Posts 43 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Использовать файл сохранения состояния системы (дамп).
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
XEON1234
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4412


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for XEON1234           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А можно поподробней, как это реализовать автоматически!
Сообщения / Posts 43 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Открываем справочную систему и читаем все про Дамп, вы же не уточняете что именно вам требуется, а обрисовываете вопрос в общем. В ТМ6, как и в других системах, ничего автоматически не делается, иначе зачем тогда разработчик нужен [Улыбка / Smile] Все делает разработчик ручками в проекте, настройках...
Если надо тупо значения каналов сохранять при перезагрузке МРВ - ставите галочку в настройках узла, задаете имя дампа, потом галочки в каналах нужные.

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
XEON1234
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4412


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for XEON1234           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ясненько, огромное Вам спасибо!!! Буду пробовать)
Сообщения / Posts 43 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2