Автор / Author Тема / Topic: MODBUS. Групповой запрос.
veloledi256
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7333


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for veloledi256           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Создаю в источниках/приёмниках канал типа Rout_Float(3). В узле RTM_1 создаю канал CALL с типов вызова ChGroupReq и 473 аргумента, так как индексы регистров пронумерованы от 0 до 472 (тип регистров "Вещественное 32"). Привязываю канал MODBUS из источников к каналу CALL в узле проекта. Запускаю МРВ, в служебной панели выбираю канал CALL, его атрибут 124, в котором у меня меняются значения только до 25 аргумента. Подскажите почему не получается прочесть все регистры?
Сообщения / Posts 44 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
veloledi256
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7333


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for veloledi256           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В итоге перепробовав каналы в источниках/приёмниках типа Rout_Float(3); Rin_Float(4); WFloat(16)_wait удалось прочесть только 54 регистра из 950-ти использовав Rout_Float(3)
Сообщения / Posts 44 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Согласно стандарту Modbus объем данных кадра ответа не может превышать 125 регистров.
Поэтому групповой запрос запрашивает ограниченное количество регистров. Для 4-байтовых переменных типа FLOAT количество аргументов не должно превышать 63.

Создайте еще нужное количество "источников" со смещением адресов и соответствующие им групповые запросы.

Сообщения / Posts 17334 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
veloledi256
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7333


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for veloledi256           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Но так мне придётся создавать дополнительные устройства типа Slave с индексацией регистров от о до 62 и отдельным портом. А можно задавать для группового запроса, начало чтение регистра? К примеру, создаю в источниках/приёмниках канал и пишу, что читать он будет не с нулевого регистра, а с 63-ого.
Сообщения / Posts 44 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
veloledi256
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7333


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for veloledi256           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Получилось). Добавляю новый источник и прописываю в нём индекс первого регистра 0. Далее в следующем источнике прописываю сорок второй индекс регистра, возможно так удастся прочесть групповым запросом 473 регистра.
Сообщения / Posts 44 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2