Тема / Topic: Вывод тревог о пропадании связи с датчиками
nordoil
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7691
отправлено / posted
112) В отчет тревог мне необходимо выводить появление/пропадание связи с датчиком. Для этого я создал словарь «словарь_для_HEX16»(для контроля атрибута аппаратной достоверности). Но при вызове этого словаря сообщение о появлении/пропадании связи начинает выводиться на каждом цикле, а требуется то только один раз. То есть когда связь пропала или появилась. Как можно обеспечить такую схему тревог в TRACE MODE?
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Не совсем понятно как при помощи словаря_для_HEX16 контролируется атрибут аппаратной достоверности. Пришлите, пожалуйста, проект на адрес техподдержки с описанием как воспроизвести данный эффект.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
nordoil
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7691
отправлено / posted
В проекте есть "канал_hex16". Есть программа LD у которой на входе атрибуты "достоверность" 8ми каналов, а на выходе "канал_hex16". И к этому "канал_hex16" подключен «словарь_для_HEX16» где кодам соответствуют сообщения для ОТ.
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ответ дан почтой. Если кратко, программа пишет в реальное значение канала hex16, а нужно писать во входное.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия