nordoil
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7691
отправлено / posted
113) Чтобы выводить/прекращать звуковое оповещение оператора о наличии алармов в отчете тревог необходимо контролировать их наличие/отсутствие. По каким атрибутам/аргументам понять что в отчете тревог присутствуют неподтвержденные оператором ALARM/WARNING сообщения?
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Штатного механизма для этого не предусмотрено. Рекомендуем для реализации данного функционала выделить необходимые сообщения в класс событий и выводить на экран таблицу событий с фильтром по квитированию. На экранах добавить кнопку с переходом на этот экран и одновременно гашением звукового сигнала. Таким образом, оператор сможет оперативно отреагировать на событие и тут же приступить к работе с ними.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703
отправлено / posted
Где можно найти описание предложенного Вами решения или проект с таким примером?
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
См. раздел "Разработка графического интерфейса/Описание встроенных графических элементов/Группа ГЭ "Таблицы"/ГЭ "События"".
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |