Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for bubaeshka           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Давно хочу поинтересоваться у уважаемой техподдержки следующим моментом. У меня на экране есть ГЭ Кнопка. Есть два канала, один на чтение, другой на запись. Оба привязаны к одному и тому же (или к разным) ОРС тэгам. Канал на чтение привязан к динамизированному тексту на кнопке. Заливка кнопки то же динамизированна. В общем я вижу состояние канала чтения. Реакция на клик настроена так: событие Mouse Pressed, тип передачи XOR, значение 1, источник: канал на запись, приёмник: канал на запись. Допустим исполнительный механизм у нас включен. При запуске МРВ канал на чтение =1, а вот канал на запись равен 0. По нажатию на кнопку канал на запись становится =1. То есть, я запускаю профайлер (МРВ, не суть важно) и вижу зелёненькую кнопку на которой написано: СТОП, а нажимая на кнопку у меня посылается команда СТАРТ. При втором нажатии всё становится на свои места. Но первое нажатие посылает ложную команду и создаётся впечатление неработоспособности кнопки. Операции асинхронные, длительные.
Конечно же я могу обработать действие кнопки программно, но нет ли случайно более интересного решения? Чтобы на старте МРВ, каналу на запись присваивалось значение канала на чтение?
Я могу изменить источник/результат, но если я в источнике укажу значение канала на чтение, то когда канал на запись у меня равен 0, а я посылаю в этот канал 0 - естественно ничего не происходит. Значение 0, ОРС серверу просто не посылается. Он не записывает его, а записывает значение только при его изменении с 1 на 0 или с 0 на 1. Не "протыкивать" же все кнопки при перезапуске МРВ. Программная обработка всех кнопок конечно надёжна, но довольно трудоёмка.
Спасибо.

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо в функции управления каналом "Запись":
- в качестве "Источник" задать "Канал "Чтение",
- в качестве "Результат" задать "Канал "Запись"",
- каналу "Запись" в настройках периода обработки задать "CALC EXE".
В этом случае канал "Запись" будет отрабатывать всегда, когда ему передается какое-либо значение, даже если оно повторяет существующее значение канала.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2