VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703
отправлено / posted
401) При изменении уставок для канала с циклом пересчета (1 CALC) значение канала, получаемое после отработки «Множителя» и «Смещения» на экране настроек аналогового датчика показывает неверное значение. То есть: вводим множитель=2 — значение показываето значение при множиеле=1; вводим множитель=3 — значение показало значение при множиеле=2. И так несколко раз, пока в некоторый «случайный» момент значение не примет ожидаемое значение. Для тестирования использовалось как реальное (0) так и аппаратное зачение (1).
отправлено / posted
Присылайте на адрес техподдержки тестовый проект с пояснениями, как воспроизвести указанную Вами проблему.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |