1) после запуска проекта в регистре эмулятора существует значение (113,113). В АРМе пока там ноль. 2) после попытки записать в output значение "0" которое там существует с момента запуска ничего не происходит. рис1 3) однако после того как значение было изменено из АРМа на другое "11" рис2,3 4) сброс регистра в "0" средствами АРМа происходит штатно
PS при попытке установить флаг "Отработать" на старте АРМ постоянно (без запросов) пишет туда 0. Хотя мне этого не надо
В чем причина нежелания АРМа записывать (передать значение по прямой как при нажатии на кнопку прописано) если АРМ считает что там 0?Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703
отправлено / posted
modbus_OUTPUT holding регистры. Проблема в том что если программа АРМ считает что по "ее" мнению в OUTPUT регистре находится например "0" то при попытке принудительно по кнопке послать туда "0" ни к чему не приводит. А вот если попытаться записать в тот же modbus_OUTPUT holding(после неудачной записи нуля) например "1" то запись происходит штатно.
И соответственно после того как туда записалась "1", значение "0" так же штатно записывается.
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Задайте каналам modbus_OUTPUT holding в настройках периода пересчета "Единица измерения"=CALC EXE.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703