Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VlasovV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
https://cloud.mail.ru/public/KWhH/DjfKBeEHF

1) после запуска проекта в регистре эмулятора существует значение (113,113). В АРМе пока там ноль.
2) после попытки записать в output значение "0" которое там существует с момента запуска ничего не происходит. рис1
3) однако после того как значение было изменено из АРМа на другое "11" рис2,3
4) сброс регистра в "0" средствами АРМа происходит штатно

PS при попытке установить флаг "Отработать" на старте АРМ постоянно (без запросов) пишет туда 0. Хотя мне этого не надо

В чем причина нежелания АРМа записывать (передать значение по прямой как при нажатии на кнопку прописано) если АРМ считает что там 0?

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Без проекта ничего по рисункам понять невозможно.

С какими "регистрами" связан соответствующие OPC-теги? C Modbus_INPUT?

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VlasovV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
modbus_OUTPUT holding регистры.
Проблема в том что если программа АРМ считает что по "ее" мнению в OUTPUT регистре находится например "0" то при попытке принудительно по кнопке послать туда "0" ни к чему не приводит.
А вот если попытаться записать в тот же modbus_OUTPUT holding(после неудачной записи нуля) например "1" то запись происходит штатно.

И соответственно после того как туда записалась "1", значение "0" так же штатно записывается.

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Задайте каналам modbus_OUTPUT holding в настройках периода пересчета "Единица измерения"=CALC EXE.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VlasovV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо. Сработало
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2