Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Roman2           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Есть 5 каналов hex16 которые архивируются и также выводятся на архивный тренд побитно. Есть текстовое описание каждого бита в CALL.STRING (подчитанное из текстового файла). И есть много экранов с таким трендом, в которых надо набивать имена кривых...
Может есть решение как вставить в имя кривой архивного тренда это описание, подчитанное из текстового файла?
Есть конечно решение описанное в справке:
"Имя – имя кривой, при задании выводится в легенду, в противном случае в легенде отображает имя канала (0, если отображаемый аргумент привязан к аргументу или не имеет привязки). " - наплодить кучу дополнительных каналов и их переименовывать... может есть другой путь?

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Estonia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можно в настройках тренда убрать встроенную легенду: Легенда - Показывать False и рядом с трендом сделать подходящую легенду из любых других графических элементов. Для удобства можно такую легенду сделать как графический объект в Ресурсах.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Roman2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2804


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Roman2           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это то понятно.
Смысл то в том, чтобы названия кривых было рядом с кривой и перемещалось вместе с кривыми вверх/вниз.. Когда кривых больше 10 - уже затруднительно оперировать статическим списком.
Может имеет смысл динамизировать название кривой? В купе с call.string может сэкономить много времени..
Вношу предложение. [Улыбка / Smile]

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Estonia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2