Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / » Канал класса Событие

   
Автор / Author Тема / Topic: Канал класса Событие
Udjin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 8428


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Udjin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Планирую создать ГЭ "События" к которым привяжу все возможные аварии по связанным со СКАДА установкам. При возникновении аварии будет включаться звуковой сигнал, который будет гоняться в цикле на протяжении 4-х дней (потом умолкнет),если ранее его никто не квитирует или событие не исчезнет. Как включать/выключать звук, а так же задавать длительность зацикленного сигнала я разобрался. Но накопил ряд вопросов о которых не нашел пояснения ни в справочнике, ни в литературе, ни на форуме:
1) Зачем необходимы короткие и длинные события?
2) Зачем необходимы события второго типа при стандартной работе алгоритма канала СОБЫТИЕ (чем они могут отличаться от первого типа)?
3)Как изменять длительность коротких событий и таймаут квитирования событий? Делал так: в слое "системные" создавал @RTM_Parameter с параметром 10 (или 11) и типом OUTPUT, привязывал к нему канал типа F в котором устанавливал тип OUTPUT, период - "однократно", ставил галку "отработать", на старте - 30. В итоге данный канал определял недостоверность (атрибут 004 - F), а значение параметра @RTM_Parameter остается неизменным...

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Udjin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 8428


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Udjin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая Техподдержка, не хотелось бы Вас торопить, но я все еще очень жду ответа на 1 и 3 вопросы)))))
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Извините за задержку с ответом.

1. "короткие" и "длинные" события - это условное разделение событий по длительности. Если событие возникло и исчезло за время меньшее чем время на квитирование события (Tисчезновения - Tвозникновения < Ack_after_of), то оно короткое.
Принципиальное отличие между ними по возможности квитирования. Длинное не успел квитировать - не сможешь квитировать, короткое не квитировал - есть время согласно RTM_Parameter Параметр=11.

2. События второго типа необходимы в случаях когда возможно возникновение большего числа событий, чем "событие пришло" и "событие ушло".

3. При описанной постановке задачи рекомендуем использовать не канал Событие, а Отчет Тревог узла для фиксирования события, Sound_file для звуковой индикации и дополнительно цветовую индикацию на экране.

Звуковая индикация применяется для привлечения внимания Оператора. Зацикливать ее на 4 дня сомнительное решение. Стоит рассмотреть дополнительные варианты.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Udjin
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 8428


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Udjin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
3. Хорошо, но где-то на форуме я читал, что отчет тревог имеет ограничения по отключению звука при квитировании.

Цель: Создание СКАДА-системы мониторинга работы узлов жизниобеспечивания здания: (вент.установок,ВРУ,АВР,освещение,тепловые завесы и т.д.) одного из корпусов "кампуса". По т.з. техник (оператор) может заходить в диспетчерскую раз в 2-3 дня, если нет заявки. Для этого и была осуществлено зацикливание на 4 дня (потом звуковая тревога на динамиках замолкает). Так вот, возвращаясь к 3-му пункту: решил вести общий отчет тревог на отдельном экране, а на главном экране находится ГЭ "Событие" на котором могут высвечиваться все аварийные ситуации. "Запилена" программа, которая анализирует статусы Событий и если хоть одно событие ==1, тогда звук есть, в противном случае звук "Тревога" выключен, т.о. оператор не сможет пропустить ни одной тревоги, не квитировав её (а если он квитировал тревогу, значит для себя зафиксировал и принял меры по устранению)...Так вот, опираясь на вышеуказанное хотелось бы увеличить таймаут квитирования события...

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by Udjin:
По т.з. техник (оператор) может заходить в диспетчерскую раз в 2-3 дня, если нет заявки.

При указанной постановке задачи невозможно произвести оперативное реагирование Оператором на возникшее событие. Следовательно нет необходимости проигрывать звуковой файл столько времени. Звуковая сигнализация необходима именно для оперативного реагирования, а не для пост-анализа.

Для решения описанной задачи проще использовать Отчет Тревог для отображения на экране. Для вывода звукового оповещения Системная переменная Sound_File с Параметр=3.

Для увеличения длительности проигрывания зацикленных сообщений Sound_File с Параметр=4 в разумных пределах для обеспечения оперативного оповещения Оператора.

Рекомендую изучить вопрос о дополнительном информировании Оператора через e-mail (Call.Email) или SMS.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2