Евгений_SANTO
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8439


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Евгений_SANTO           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

Каким образом можно сделать так, чтобы временные левую и правую границы тренда можно было задавать с помощью 2-ух ГЭ "Дата и время", заданное значение отображалось в 2-ух ГЭ "Текст". При этом при навигации по тренду штатными кнопками границы так же бы отображались в ГЭ "Текст".

Сообщения / Posts 24 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Согласно справки (Разработка графического интерфейса -> Описание встроенных графических элементов -> Группа ГЭ Тренды -> ГЭ Тренд) на оси времени - Левая граница и Правая граница – аргументы:
- если Вид передачи=Output, в аргументы передаются текущие значения временных границ тренда;
- если Вид передачи=Input, аргументы задают временные границы тренда;
Т.е. можно или задавать границы через аргументы, или получать границы в аргументы. Штатные кнопки привязок не могут иметь. Можно создать свои кнопки перехода по тренду, которые будут прибавлять или отнимать нужный период времени.

Сообщения / Posts 17335 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2