Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » WinCon-8000

   
Автор / Author Тема / Topic: WinCon-8000
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В контроллере WinCon-8731 директория, где размещается проект, называется Compact Flash - через пробел. МРВ для WinCon'а не поддерживает пробелы в пути. Как вы его тестировали? Как загружали в контроллере? Вручную?
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Почему не поддерживает?
Загрузку в контроллер осуществляли как вручную по сети, так и через удаленную загрузку из ИС, но в последнем варианте в контроллере должен быть запущен рантайм.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я имел в виду запуск проекта в контроллере. Для автоматического запуска монитора я прописал его в одном из BAT- файлов, как написано в пособии по инсталяции. Но монитор не запускался и выдавалось сообщение: Compact was not found. Создал папку с таким же названием, но без пробела в оперативной памяти контроллера. В ней все работает, но до первой перезагрузки. Сделал апгрейд ОС. Теперь эта папка называется CompactFlash (вручную изменить ее название система не позволяет). Однако теперь не запускается iPushBoot.exe, которая необходима для запуска МРВ при старте контроллера. Странно, но я только что попытался запустить проект в директории с пробелом. Вот строчка из бат-файла: CompactFlash\MicroRTM\RTM_CE.exe CompactFlash\MicroRTM\Win Con\akug-tm_0.rtp.
Соответствующая директория (Win Con) конечно же есть, однако вышло сообщение:
Win was not found.
Можно ли обойтись без запуска iPushBoot.exe? Я еще не разобрался для чего она нужна. И как запустить без этой утилиты RTM_CE.exe с проектом при включении контроллера?

Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Как в Win.CE, так и в любых других ОС Windows пробел считается символом разделителя параметров в командной строке, и для того, чтобы он им не считался в названиях директорий, весь путь, содержащий пробелы берется в двойные кавычки!
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Дмитрий Юрьевич М.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1930


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Дмитрий Юрьевич М.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
To Путинцев Н.В.: Спасибо [Пдмигивание / Wink]
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2