Здравствуйсте!

Наша организация использует преобразователи MOXA A52 для обмена данными между устройствами сети RS485 и TRACEMODE 6.05 по интерфейсу MODBUS RTU.
Какой Вы посоветуете преобразователь для ноутбука, который не имеет COM порта? При этом проеты разработанные в TRACEMODE 6.05 должны работать с ним как с COM портом.

Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Видимо, следует попробовать преобразователи USB/COM.
Но результат будет существенно зависеть от качества эмулирующего драйвера именно на том железе. с которым вы будете работать.
Надо проверить.
Если драйвер будет строго поддерживать API Windows для COM-порта, то проект Trae Mode будет работать нормально.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Grigorovskih           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если вы будете работать с NetPort фирмы MOXA, должно работать! У нас некоторые RS485 устройства удалённо по сети Ethernet работают ч/з com нашего сервера, драйвера этой фирмы как говорят разработчики качественные! Так что смело можете работать!
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2