Автор / Author Тема / Topic: Период пересчета
Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Есть 6 каналов связаных с источниками modbus. Надо чтобы 2 из них пересчитывались реже. И соответственно запросы по COM отсылались реже. При установке этим каналам в настройках периода пересчета отличных значений от других каналов - никаких изменений не происходит. По линии связи запросы идут одинаково - подряд для всех каналов.
Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Обычно групповые запросы настолько экономичнее по трафику, чем одиночные, что зачастую оказывается выгоднее запросить лишние переменные, чтобы не разрывать групповой запрос, чем посылать несколько коротких запросов.
Групповой запрос на 6 каналов - это 1 транзакция общим объемом 25 байт.
2 "частых" запроса - 34 байта.
1 "редкий" запрос - 15 байтов.
Никакого выигрыша в трафике COM-порта в этом конкретном случае Вы не получите.
Пусть запросы идут в полном объеме, а обработку каналов, если нужно, сделайте более редкую.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Забыл самое главное. Все 6 каналов опрашивают разные адреса устройств. Что тогда?
и обьясните пожалуйста след. ... "а обработку каналов, если нужно, сделайте более редкую."

Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Если я правильно понял, 6 каналов опрашивают 6 разных MODBUS-Slave?
В таком случае речь может идти только о том, что поток запросов (асинхронный по отношению к основному потоку обработки каналов) не успевает отработать все запросы за 1 цикл работы МРВ.
Надо просчитать все во времени. Подключите, например, PortMon и просмотрите во времени весь трафик.
Если не сможете провести анализ протокола PortMon2, присылайте нам проект вместе с протоколом.
2. Обработка каждого канала при одном и том же цикле персчета базы каналов в МРВ определяется собственными настройками канала ("Период" и "Единица измерения"). Изменяя эти настройки, можно изменять период обработки каждого канала.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, но Вы не поняли.
Нам надо сделать так:
1й цикл modbus в линии связи запрашивает адреса 1-4
2й цикл modbus запрашивает адреса 1-4
3й цикл modbus запрашивает адреса 1-6
и заново.
Имееется ввиду цикл запросов, который Вы видете в Portmon'e

Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я уже писал выше, что групповой запрос определяется вне зависимости от задаваемых Вами циклов обработки каналов - по циклу обработки первого канала из группового запроса.
Для того чтобы реализовать разные запросы, надо создать 2 группы каналов - с адресами 5-6 и с адресами 1-4.
Тогда Ваш регламент будет выглядеть иначе:
1й цикл modbus в линии связи запрашивает адреса 1-4 - 21 байт,
2й цикл modbus запрашивает адреса 1-4 - 21 байт,
3й цикл modbus запрашивает адреса 1-4 и адреса 5-6 - 21 байт + 17 байтов = 38 байтов.
Итого за 3 цикла 80 байтов.
Если оставить групповой запрос адресов 1-6, то за 3 цикла будет 25*3=75 байтов.
Т.о., никакой выгоды в загрузке RS-канала Вы не получаете.
Если при этом еще учесть асинхронность RS-потока по отношению к основному потоку обработки каналов, то реализация преполагаемого Вами регламента может оказаться в принципе проблематичной.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1-6 - это адреса устройств. Всего 6 устройств - с каждого принимается 8 байт данных. Для данных с 4х устройств критично время обновления, для данных с 2х утсройств нет (их нужно опрашивать реже в 3 раза). Как это лучше реализовать?
Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В этом случае единственное решение - задавать разные циклы обработки каналам с адресами устройств 1-4 и 5-6.
Похоже, что Вы задаете такие циклы обработки этих каналов, что поток по COM-порту не успевает их обрабатывать в течение одного цикла обработки базы каналов.
Например, если реальная продолжительность одной транзакции (запрос/ответ от одного канала) равна 0.1 сек., то при заданном цикле обращения 0.2 сек. в течение одного цикла можно будет обработать только 2 транзакции. На 4 "быстрых" транзакции будет затрачено 2 цикла. Поэтому "медленные" каналы будут опрашиваться с тем же периодом, что и "быстрые".
В такой ситуации надо либо повышать реальную скорость обмена, либо увеличивать циклы опроса.
Все это описано для случая, если к одному прибору осуществляется 1 групповой запрос.
Если к одному прибору осуществляется несколько запросов (например, с разными функциями MODBUS), то ситуация еще усугубляется.
А если в реальном процессе обмена появятся ошибки, то реальная производительность RS-канала снизится и разницы между потоками "быстрых" и "медленных" каналов совсем не будет.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Алекс К
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1337


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А вариант подключения - отключения канала к источнику не подходит?
Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вариант управления подключением к источнику подходит, однако он требует программной реализации этой функции управления. Это не сложно, но все-таки это дополнительная математическая процедура.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2