Автор / Author Тема / Topic: Ошибка в передачи данных от источника в канал.
sergey UralSteel
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1914


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sergey UralSteel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте! Уважаемая поддержка, помогите разобраться с проблемой.
Данные поступают с регистратора Ш9329 по RS485 Modbus до шлюза Adam4572 (Modbus/Ethernet) далее до МРВ по TCP/IP.
В источниках каналы настроены по Modbus TCP/IP.

В один канал проекта начинают идти значения от разных Источников/Приёмников
Например:
настроено в проекте: значение Источника/Приёмника Ш9329 адрес 7 канал 1 передаётся в канал Канал_1 проекта ТМ6, а значение с Ш9329 адрес 7 канал 2 передаётся в канал Канал_2 проекта ТМ6
В работе проекта происходит следующее: В Канал_2 начинают идти данные с источника Ш9329 адрес 7 канал 1, а в Канал_1 с источника Ш9329 адрес 7 канал 2.
Такая коллизия возникает по-разному, то долго работает с правильными(не правильными) значениями, то происходит постоянная смена значений (по 2-5 сек).
Это происходит только с каналами одного Ш9329 (всего Ш9329 в проекта 6).
Пока у нас нет возможности проверить работу этого регистратора Ш9329. Определимся с ним, тогда точно разберёмся, в чём проблема.


Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией.

Сообщения / Posts 103 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скорее всего это связано с таймаутами. Попробуйте увеличить их в файле ip_modbus.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Grigorovskih           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Обязательно делайте запросы по MB TCP групповым способом.
2. Не факт что шлюз работает корректно, т.е. он может путать ответы от регистраторов (т.к. приборы такого рода могут отвечать несинхронно и последовательность ответов не всегда будет совпадать с последовательностью посланных запросов), установите на шлюзе проверку контрольной суммы.
(мы сталкивались c аналогичной проблемой, но с другим железом)

Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2