Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Проблема передачи данных из МРВ в ММРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: Проблема передачи данных из МРВ в ММРВ
Anton85
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3464


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Anton85           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Закуплены у вас МРВ и ММРВ для I7188. Создан проект для управления объектом. В контроллер I7188EX залит ММРВ, на локальной машине запущен МРВ. Соответствующие каналы МРВ и ММРВ привязаны друг к другу. После запуска мониторов возникла следующая проблема:
- Данные из ММРВ в МРВ поступают, но при передаче данных из МРВ в ММРВ происходит следующее: канал на секунду приобретает значение, переданное из МРВ, а потом сбрасывается в ноль.

В этой связи возникли вопрос:
- Как заставить ММРВ без сброса принимать данные из МРВ?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Сброс данных возникает скорее всего из-за неправльной привязки. Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Данные от экрана необходимо посылать в атрибут "Входное значение", а не в "Реальное значение".
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2