Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » TM и NAPOPC

   
Автор / Author Тема / Topic: TM и NAPOPC
Andruxa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4127


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Andruxa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте,

Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
У нас в системе есть 4 контроллера WinCon и 4 компьютера (3 панельных компьютера и один обычный). Связь осуществляется по Ethernet при помощи OPC сервера NAPOPC (v 3.11), то есть каждый компьютер опрашивает все контроллеры.
При мониторинге в самом NAPOPC задержек с передачей нет, данные обновляются постоянно (1-2 раза в секунду). Запускаем ТМ и в компонентах уже вижу время изменения каналов раз в 2 секунды. Это на панельных компьютерах, в принципе терпимо, но хотелось бы быстрее.
Запустил тот же проект на 4ом компьютере и там уже время изменения раз в 10-15 секунд это уже непозволительно. [Неодобрение / Frown] (странно проект один и тот же, в любом случае задержка есть на всех компах)
Пробовал поменять время цикла монитора, при 1 секунде (10*0.1) значения меняются раз в 5-7 секунд, если увеличить время до 2 секунд результата нет. Если я уменьшаю количество источников в ТМ или тегов в NAPOPC значения меняются раз в 1-2 секунды.
Задержка идет как на стадии приема из NAPOPC, так и передачи из ТМ в NAPOPC (задал значение в выходной канал оно тут же пришло, но в opc сервере появляется с задержкой).

Задержка насколько я понял при взаимодействии ТМ и NAPOPC. Может ТМ не успевает обработать все данные, но к сожалению поменять время опроса в NAPOPC я не могу(если включить мониторинг NAPOPC значения там меняются примерно 2 раза в секунду).

Хотелось бы, чтобы значения в ТМ на всех компьютерах менялись раз в секунду.
Подскажите в чем может быть дело и какие настройки возможно использовать, чтобы улучшить ситуацию.

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Эстония  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Запустите Trace Mode на той же машине, что и OPC. Какие будут результаты?

Есть мнение, что просто идут задержки при работе по сети при обращении нескольких клиентов.

Также можно перейти на режим Adwice для более экономичного режима.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Andruxa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4127


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Andruxa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
OPC сервер устанавливается на том же компьютере, что и Trace Mode. На каждом компьютере ТМ и NAPOPC.
Если смотреть загрузку сети на компьютере, то показывает не более 1%.
Режим Adwice использую для приема дискретных значений - сообщения для отчета тревог.
Пробовал ставить Adwice для аналоговых источников, получилась такая вещь, что значение меняется только один раз и все. Даже в самом NAPOPC значения перестают меняться (для OUTPUT источников 100%, по моему и с INPUT такая же ситуация).

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Эстония  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для источников типа OUTPUT ставить Adwice не нужно, только для INPUT.

На том Trace Mode, который на той же машине что и OPC, задержки есть?

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Andruxa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4127


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Andruxa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Задержки есть везде, только на 3 компьютерах (панельные компьютеры) задержка 1-2 секунды.
В принципе если данные будут меняться 1 раз в 2 секунды, то это терпимо.

А вот на четвертом компьютере (обычный комп, даже мощнее панельных) задержка 5-7 секунд.
Непонятно почему на одном компьютере такие задержки.

Изначально 4ый компьютер предназначен для отправки данных в общую базу данных (проект ТМ отличается), но для чистоты эксперимента запускал тот же самый проект, что и на панельных компьютерах.
Дело не в проекте ТМ, так как точно такие же проекты ТМ на панельных компах работают намного быстрее. Файл NAPOPC одинаковый на всех компах.
Тогда настройки Windows или что еще?

На каждом из компьютеров стоит свой TraceMode и NAPOPC, т.е. никаких удаленных OPC серверов мы не используем.

Насколько я понимаю задержка получается на стадии получения/отправления данных ТМ - NAPOPC.
Подскажите пожалуйста, какие настройки еще можно посмотреть в ТМ?

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Эстония  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В Trace Mode 6 нет никаких дополнительных настроек.
В режиме ADVISE для каналов Input Trace Mode 6 запросов не посылает. OPC-сервер должен сам посылать данные по мере их изменения. В этом режиме от Trace Mode ничего не зависит.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2