IvankovaT
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2150


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for IvankovaT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Появилась проблема обработки каналов. А именно, существует 2 идентичных канала (у каждого свой источник), первый - отображает значение своего источника, второй - не отображает. Флаг "Выключить" нигде не выставлен. Все привязки проверялись. Несоответствий не найдено. Пробовали выставить и убрать флаг "Выключить" - не помогло.
Вопрос решили удалением нерабочего канала и созданием нового (источник не меняли).
Проблема в том, что в проекте существует 11 угрпп каналов с одинаковым набором каналов (группы копировались), но в одних группах - одни каналы не работают, а в других - другие. Каналы типа IN-FLOAT, IN-HEX32, привязаны к OPC-серверу.
Не хотелось бы решать вопрос удалением старых и созданием новых каналов в связи с большим коичеством таких каналов в проекте. Пдскажите, пожалуйста, что ещё можно проверить и как ещё можно решить данную проблему?

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вышлите, пожалуйста, ваш проект, с указанием версии Trace Mode в которой он создан, для анализа на hotline3@adastra.ru.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скорей всего, в Вашем проекте несколько каналов привязаны к одной и тойже переменной OPC сервера.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
IvankovaT
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2150


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for IvankovaT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Сегодня проделала следущие действия: создала новый канал Float, присвоила ненулевое значение на старте, прошила этот канал как источник для нерабочего старого канала. Следствие: Старый канал отобразил правильно значение. Затем создала новый источник/приемник (OPC), привязала его к тому же нерабочему каналу и значение в этом канале не отобразилось. Зато это значение появилось в совершенно другом канале, к которому не имеет никакого отношения и никаких связей.
Я понимаю, что это звучит как полный бред, но всё проверено уже тысячу раз, все привязки, все свойства, флаги, программы.

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам необходимо убедится, что к одному тэгу OPC не подключено несколько каналов. Возможно, что при копировании групп скопировались привязки к переменным OPC сервера.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
SATER
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1414


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SATER           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
IvankovaT, если в контекстном меню любого канала или тега выбрать "перейти по ссылке", так можно увидеть все привязки данного канала/тега
AdAstra, правильно же?

Сообщения / Posts 141 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
IvankovaT
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2150


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for IvankovaT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ещё раз здравствуйте.
Спасибо за Ваш ответ, уважаемая AdAstra. Всё было перепроверено сразу же после обнаружения ошибки.
Уважаемый SATER, спасибо за Ваш совет, но это полезное свойство мне уже известно.
Вопрос решила, могу поделиться опытом.
В проекте существуют источники-приёмники не прошитые к OPC-серверу. В параметрах таких OPC-источников были заданы поля "Сервер" и "СLSID", но поле "Идентификатор" было пустым. За счёт таких источников/приёмников и произошло смещение привязок "канал-источник". После очистки полей "Сервер" и "СLSID" в таких источниках все связи "канал-источник" начали работать правильно. Ранее в других проектах похожая ситуация не вызывала ошибок.

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2