Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Использование цикла Fast

   
Автор / Author Тема / Topic: Использование цикла Fast
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день !

Есть канал CALL типа Input c периодом 1 цикл Fast.
Он вызывает программу в которой устанавливаются биты канала HEX16 типа Output c периодом 1 цикл Calc.
Изменения значения канала HEX16 в программе не изменяют его никак, до тех пор пока период у обоих каналов не будет либо Fast либо Calc.

Вопрос:- так задумано или это глюк?

Trace Mode 6.07 + 6_07_Update_2

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Перепроверил в нескольких вариантах.
Воспроизвести ситуацию не удалось.
Присылайте Ваш тестовый проект на hotline@adastra.ru с Вашими комментариями.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект подготовил и отослал !
Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема в том, что Вы работаете непосредственно с БИТАМИ канала OUT.

В реальном времени эта процедура предусматривает скрытые операции: сначала считывание РЕАЛЬНОГО значения канала, затем распаковка и изменение в программе определенных битов, затем запись результата во ВХОДНОЕ значение.

Если у Вас обработка канала и программа осуществляются в разных потоках (FAST и CALC), то за счет их асинхронности указанные операции с битами могут выполняться некорректно.

Надо заменить посылки значений в отдельные биты на посылки результирующего значения в атрибут ВХОД.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2