Автор / Author Тема / Topic: Связь по Modbus TCP
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.

Имеется проект,в котором по Modbus TCP опрашиваются
регистры 30001-30008, в каналах создали канал Call с типом вызова ChGroupReq, вроде как заработало, но
через определенное время показания перестают изменятся.Причем каналы опрашиваемые не через Modbus
продолжают исправно опрашиваться

В чем может быть причина? Нет ли там какого-нибудь числа означающего количество опросов?

P.S. Проект делали по видео уроку из Adastra.

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо получить диагностическую информацию.
Посмотреть атрибут ДОСТОВЕРНОСТЬ канала ChGroupReq.
Запустить профайлер с ключом DEBUG=400 в файле конфигурирования запуска TMcom_xx.cnf и посмотреть в протоколе профайлера сообщения об ошибках сетевого обмена.

В каком релизе Вы работаете?
Каково содержание файла ip_mobus?

При нормальной связи количество запросов не огранчивается.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При запуске программы Достоверность канала CALL = _T
После того как каналы перестают менять значения
Достоверность _F
Релиз 6.06.2
Содержание ip_modbus:
;502 Port
100 RECTIMEOUT
0 TIMEOUT
5 ERROR
5 OFFCOUNT
1 10.0.2.113

Протокол профайлера как выглядит?

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам следует обновиться до релиза 6.07.7, выложенного в настоящее время на сайте.
С целью повышения устойчивости обмена драйвер протокола Modbus TCP в последнем релизе модифицирован.
Протокол профайлера - текстовый файл в папке узла с тем же именем, что и файл *.dbb.
Можно предположить, что в канале существует некоторый уровень ошибок. После прохождения большого числа неудачных транзакций канал, в соответствии с настройками Вашего файла ip_modbus, отключается от источника. Обмен прекращается. После налаживания связи канал надо вновь включать (атрибут 8 (W) сбросить в 0).

Надо получить информацию в протоколе профайлера и по ее содержанию либо настраивать сеть с целью уменьшения количества ошибок, либо настройками в файле ip_modbus оптимизировать режим обмена.
В частности, можно поставить
0 OFFCOUNT.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kollega
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4097


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kollega           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, уважаемая теххподдержка! Дабы не создавать лишних тем напишу здесь.
Итак, есть два компьютера: один с МРВ+, второй с маленькой системой, написаной на делфи(другой фирмы).
Возникла задача получать в МРВ два значения float. Реализовать это посредством передачи по com-порту затруднений не вызывает. Но хотелось бы научиться передавать и получать данные по TCP протоколу.
Изучив документацию, показалось, что это подобно связи по произвольному протоколу по RS. Т.е. с помощью канала ChGroupReq c привязкой MODBUS.R_FIFO_Queue я смогу задавать параметры как при связи по RS(само собой, что в системе на делфи придеться писать нужную функцию для связи).
Правильно ли я мыслю или что-то не понимаю?

Сообщения / Posts 120 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если внешнее устройство в качестве сервера будет поддерживать "пользовательские" функции в соответствии с требованиями Modbus TCP, то Ваши предположения верны.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.