Подскажите, что я делаю не так? ПК на котором работает МРВ имеет две сетевые карты, по одной сети он связан с контроллерами WinPAC и получает данные, вторая сетевая карта отвечает за работу во внутренней сети предприятия. Создал узел NLL. Запускаю на другом ПК предприятия который находится во внутренней сети предприятия. Никакие данные на NLL не передаются. В NLL создал экраны с привязками к параметрам из МРВ. Пробовал в разных сочетаниях ПК. В чем может быть причина?
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В узле МРВ необходимо задать флажки "Прием/Посылка" на двух адаптерах - первом и втором. Сетевой адрес указать из корпоративной сети, в которой размещен NLL. В корпоративной сети должны проходить широковещательные рассылки. В противном случае подключение NLL к МРВ будет осуществляться медленнее и восстановление связи при нарушениях трафика будет происходить с задержками.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
Попробовал! У меня все так и было! Но результата нет. Все равно никакие данные не передаются на NLL. У вас на сайте есть тестовый пример RMT+NLL ?
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
Заработало, но с большой задержкой! У меня был указан IP адрес сети сбора данных. Получается что он необязателен?!
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
В Вашей ситуации IP-адрес МРВ для контроллера WinPAC не является необходимым, поскольку МРВ обозначает себя в сети широковещательными рассылками.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
Есть вопрос еще вот какой: NLL работает как то странно. Те данные которые на экране изменяются, а те которые на других экранах еще не открытых - нулевые. Стоит открыть другой экран - параметры передаются и изменяются и впоследствии уже не обнуляются, а изменяются. А на неоткрытых экранах - параметры нулевые. Это правильно или это сеть виновата?
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
Еще небольшой вопрос: При переходе на новый релиз 6.08 обновлять нужно все и МикроRTM для WinPAC (новый релиз затребует новую регистрацию ПО или нет)?
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Обновлять нужно все продукты и компилировать проект в релизе 6.08. Новая регистрация продуктов не требуется.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
При обновлении на WinPAC предыдущий релиз не удалять, а заменить новым?
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
И еще вопрос? Можно ли где-то посмотреть все продукты, которые были лицензированы от нашей организации? И сейчас один из контроллеров WinPAC будем отправлять в ремонт и скорее всего там будет переустановка системы и соответственно слетит ПО МикроRTM. Как восстановить лицензию на него?
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919
отправлено / posted
Вопрос про новый релиз - где искать атрибуты положения всплывающего экрана (не нашел в обозначениях)? Они постоянно будут показывать расположение экрана (не надо будет задавать доп.команды, чтобы определить или чтобы задать)?
Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для программного управления положением всплывающего экрана надо обращаться к атрибутам 242 и 243 с помощью команд setAttributeI(UDINT ch_id, UINT attr_id, DINT value) с одновременной подачей во ВХОД канала вызова экрана числа 4.
В настоящее время с тех же атрибутов с помощью команд getAttributeI(UDINT ch_id, UINT attr_id) можно считать положение экрана только до первой подачи во ВХОД канала вызова экрана числа 4. После подачи такой команды ручное перемещение экрана отслеживаться не будет.