Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Морозов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
В РТМ 6.07 возникла такая проблема: после разрыва, а затем восстановления связи с прибором - данные в РТМ не не возобновляются, висит последнее измеренное до разрыва связи значение.
Работает схема: прибор REGIGRAF - ethernet - локальный ОРС сервер - РТМ.
После восстановления соединения данные в ОРС возобновляются, но РТМ их не принимает. Если перезапустить РТМ - данные возобновляются.
Подскажите как мне возобновить связь без перезагрузки, сам придумать не могу.

Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Создайте канал OUT, связанный с диагностической переменной @e_OPC (OUT) (см.документацию).
Подайте в него значение, большее 255.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сергей Морозов
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2076


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сергей Морозов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"Атрибут 0, R канала, связанного с переменной типа INPUT c Параметр<>0 индицирует состояние соответствующего сервера"

Как определить номер сервера (значение передаваемое в Параметр)? И не изменится ли нумерация при добавлении/удалении серверов.

Сообщения / Posts 98 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Номера OPC-серверам задаются в процедуре "Сохраненить для МРВ" при просмотре связей с источниками в базе каналов в порядке возрастания ID каналов:
первый встреченный при таком просмотре OPC-сервер, получит номер 1, следующий - номер 2 и т.д.
Соответственно создаются конфигурационный файлы в папке проекта <name>_opc<k>.cnf, где к - номер сервера, уменьшенный на 1.
При удалении OPC-сервера из проекта или удалении связей с ним со стороны каналов узла номера последующих серверов соответственно сдвигаются.
Если добавляемый сервер привязывается к каналам, ID которых больше ID каналов, привязанных к имеющимся серверам, то номера существующих OPC-серверов не изменятся.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2