После увеличения разрешения в пересчете микроМРВ(0,06), количество error-ов уменьшилось, хоть они и не ушли полностью, и иногда происходило зависание. И так как это временно всех устраивало и оборудование было в работе, то проект не корректировался. Но сейчас хотелось бы добиться большей стабильности.
Сейчас версия МРВ и микроМРВ - 6.08
Какие Ваши рекомендации по настройке пересчета(период, разрешение) в МРВ и микроМРВ?
Надежность и оперативность управления(дискретные выхода winPAC-ов) от операторской станции – критичны.
[ 13.07.2012, 13:29: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Из приведенного протокола (это выдержки?) не ясно, в каком релизе Вы работаете. Пришлите, пожалуйста, полный протокол tm6_log.txt на hotline @adastra.ru.
Сообщения об ошибках однозначно говорят об отсутствии корректного ответа от HASP-драйвера. Надо искать либо в настройках ОС, либо в аппаратных компонентах, либо в нарушении регламента использовании лицензионного ключа.