AlKon
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1919


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AlKon           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!
Вопрос такой - Есть работающая МРВ. Создан узел NLL и используется.
Потребовалось организовать еще одно рабочее место NLL c другим IP. Нужно создавать в проекте еще один узел, подобный уже созданному (NLL)? Или можно использовать имеющийся узел, если да - то как? Вроде бы где-то на форуме я видел ответ на этот вопрос, но поискал и не нашел.

Сообщения / Posts 229 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Надо на новом рабочем месте запустить тот же узел, но в файле конфигурирования запуска узла на новом рабочем месте задать ключ NIX (см.документацию) со значением номера узла, не используемым в проекте.
Если этот номер выходит за пределы используемых номеров узлов, надо дополнительно задать ДЛЯ ВСЕХ УЗЛОВ соответствующие ключи MAXNODE (см.документацию).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2