Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » "зависает" монитор реального времени.

   
Автор / Author Тема / Topic: "зависает" монитор реального времени.
Евгений Александрович
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6532


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Евгений Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
После непродолжительного периода работы (примерно неделя) "зависает" приложение "монитор реального времени". Т.е. приложение не реагирует на нажатие любых кнопок в GUI.

Прошу указать наиболее полный список необходимой информации для решения проблемы, так как объект удаленный и доступ к системе затруднен.

Спасибо!

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. В файле tm6_log.txt в папке узла могут быть сообщения об ошибках и перегрузках.
2. Через окно "Просмотр компонентов" (Ctrl+0 (ноль)) убедиться, что МРВ работает и, следовательно, проблема в отработке потока графики.
3. "Просмотр компонентов" (см.документацию) позволит проверить состояние ресурсов ПК и точность соблюдения заданного цикла обработки базы данных.
Снижение реактивности графики может быть как по причине недостаточности памяти (в том числе и в видеокарте), так и при перегрузке рабочего цикла МРВ.
4. Возможно также использовать системную функцию "Системный монитор" для мониторинга расходования ресурсов различными приложениями в ПК.
5. Необходимо проследить, не включаются ли в соответствующие моменты времени другие приложения или их задачи, которые могут вызвать повышенные запросы к ресурсам и вмешательство в функции МРВ (например, антивирусные и им подобные программы).

Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2