Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Обработка кнопок в Trace Mode

   
Автор / Author Тема / Topic: Обработка кнопок в Trace Mode
8TUR8
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6866


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for 8TUR8           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возникла проблема. Выдаем сигнал на дискретный выход с кнопки нарисованной на экране, сигнал идет постоянно. В случае же если мы подаем на тот же выход с реальной физической кнопки, опрашивая канал, сигнал идет прерывисто. На экран вывели состояние нажатой кнопки, выяснилось, что если зажать кнопку и держать, периодически с разным интервалом времени сигнал изменяется, как-будто мы кнопку не держим зажатой, а отпускаем. Как можно это исправить в чем может быть дело, почему опрашиваемый канал меняет свое состояние?
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект на адрес техподдержки (hotline@adastra.ru) и опишите, как нам воспроизвести описанную Вами ситуацию на стенде.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проверили на стенде.
В случае, если значение Modbus-регистра, с которого считывается сигнал "физической кнопки", >=100, выходной сигнал программы корректно выдает постоянную "1".

Откройте в профайлере "Вид/Панель МРВ/Компоненты", выделите в правом окне канал A3_Ton и посмотрите как меняется значение канала A3_Ton.
Если оно при нажатой "физической кнопке" меняется (становится больше/меньше 100 или 0x64), то причину нужно искать в Вашем устройстве, с которого Вы считываете сигнал.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2