Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » RTM и Профайлер

   
Автор / Author Тема / Topic: RTM и Профайлер
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Б           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
На одном ПК установлены и запущены одновременно МРВ и Профайлер с подключенным архивированием у каждого.

Проекты находятся в разных папках,у каждого свой архив, те одновременного доступа к файлу архива нет.

Вопрос; корректно ли в таком случае одновременно запускать исполняемые модули МРВ и Профайлер?
PS у меня появилось сис сообщение, ошибка -8

Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если под профайлером и под МРВ запускаются разные узлы и адреса размещения СПАД и ОТ у них разные, методически проблемы могут возникать только на ресурсном уровне (память, сетевые компоненты, нагруженность процессора и пр.).

Ошибка "-8" означает, что при запуске узла не найден (или недоступен, или поврежден) какой-то компонент запускаемого узла.

Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2