PGS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7505
отправлено / posted
Не запускается связь по MODBUS IP с модулями ICP CON ET-7060 при запуске с компьютера WINDOWS XP все работает. После загрузки узла в VP-25W1 RTM_CE 6.09.0 программа работает но связи с модулями нет.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В инструментальной среде Trace Mode 6 какого релиза компилировался проект? Релизы IDE и RTM_CE должны быть одного релиза.
Проведите стандартную диагностику с ключом DEBUGON=70000400 в файле конфигурирования запуска узла *.cnf.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
PGS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7505
отправлено / posted
Релиз инструментальной среды Trace Mode 6 6.09.0. Если релиз другой проект в RTM_CE 6.09.0 тупо не запускается. Диагностику на железе сделаю в понедельник.В WINDOWS SE через браузер видит модули ICP CON ET-7060. Но узел все равно не работает. Спасибо за внимание.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
PGS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7505
отправлено / posted
Уважаемые разработчики провел стандартную диагностику с ключом DEBUGON=70000400 при запуске с компьютера WINDOWS XP лог следующий (9:26:10) INF_LOAD:Starting... JUTON_11_1 (9:26:10) INF_RTM:Detected NT5.eRT 5.1 (9:26:10) INF_RTM:Professional TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.09.0 (9:26:10) ._.:RTM Emb profiler (9:26:10) INF_LOAD:max channel = 65535 (9:26:10) INF_LOAD:Load Channels = 7 (9:26:10) INF_LOAD:Memory use=0.236328(0) Графическая панель#4:4 (9:26:10) INF_LOAD:Memory use=0.225586(0) Графическая панель#6:6 (9:26:10) INF_LOAD:Memory use=0.488281(109.938) Графическая панель#5:5 (9:26:10) INF_LOAD:Templates=4 (math=1 sql=0 scr=0 doc=0 pnl=3) (9:26:10) INF_LOAD:Objects = 3 (9:26:10) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms (9:26:10) INF_LOAD:LoadTime=0.031s CalcPeriod=550ms (9:26:10) INF_RTM:available(MB): pm=3032 vm=2047; free(MB): pm=1597 vm=1862 em=0 after load (9:26:10) INF_RTM:total use(MB): pm=1434 vm=185 after load (9:26:10) INF_RTM:use(MB): pm=14(14) vm=19(19) pf=0 after load (9:26:10) INF_RTM:gh:6 uh:3 hh:56 after load (9:26:43) INF_IP:hostname is PROGRAMMATOR (9:26:43) INF_IP:default ip addr not found 192.168.1.20 (9:26:43) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0 (9:26:43) INF_IP:card1 addr=192.168.1.33 (9:26:43) INF_IP:card2 addr=192.168.43.116 (9:26:43) INF_RTM:start time is 0.016 s (9:26:43) INF_FLT:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0] (9:26:43) INF_RTM:total use(MB): pm=1433 vm=263 after start (9:26:43) INF_RTM:use(MB): pm=18(18) vm=85(85) pf=1329 after start (9:26:43) INF_RTM:gh:1069 uh:43 hh:146 after start (9:26:43) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [src4] (9:26:46) INF_TCP:HOST 192.168.1.33:2056 connect to 192.168.1.38:502 (9:29:51) INF_RTM:stoping... (9:29:52) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [src0] (9:29:52) INF_RTM:stop time is 1.015 s (9:29:52) INF_RTM:number of calculation = 337 (9:29:52) INF_RTM:END OF WORK
После загрузки узла в VP-25W1 RTM_CE 6.09.0 лог
(9:54:38) INF_RTM:CE.eRT 5.0 (9:54:38) INF_RTM:Professional RTM+ ver. 6.09.0 (9:54:38) INF_RTM:available(MB): pm=58 vm=32; free(MB): pm=44 vm=15 (9:54:38) INF_RTM:total use(MB): pm=15(15) vm=17(17) (9:54:56) INF_RTM:stoping... (9:54:57) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=01 e20=00 [src0] (9:54:57) INF_RTM:stop time is 0.866 s (9:54:57) INF_RTM:number of calculation = 56 (9:54:57) INF_RTM:END OF WORK (9:54:57) INF_RTM:available(MB): pm=58 vm=32; free(MB): pm=44 vm=15 after load (9:54:57) INF_RTM:total use(MB): pm=15 vm=17 after load (9:54:57) INF_RTM:total use(MB): pm=15(15) vm=17(17) after load (9:55:5) INF_IP:hostname is vp25w1 (9:55:5) INF_IP:card0 addr=0.0.0.0 (9:55:5) INF_IP:card1 addr=192.168.1.20 (9:55:5) INF_FLT:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0] (9:55:5) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=01 e20=00 [src4] (9:55:5) INF_RTM:start time is 0.066 s (9:55:5) INF_RTM:total use(MB): pm=15 vm=17 after start (9:55:5) INF_RTM:total use(MB): pm=15(15) vm=17(17) after start (9:56:34) INF_RTM:stoping... (9:56:34) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=01 e20=00 [src0] (9:56:35) INF_RTM:stop time is 1.085 s (9:56:35) INF_RTM:number of calculation = 214 (9:56:35) INF_RTM:END OF WORK
по поводу файла конфигурирования запуска узла *.cnf.просветите если создавать вручную что туда записать?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для получения адекватной технической поддержки по исполнительным модулям МикроRTM у Вашей организации должна быть зарегистрированная лицензия на этот продукт. Релиз 6.09 серьезно устарел. Искать ошибку в Вашем проекте этого релиза непродуктивно. Через Ваш ЛК на сайте Вы можете обновить инструментальную среду и исполнительные модули до актуального релиза.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
PGS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7505
отправлено / posted
Вопрос такой: имеется контроллер VP-25W1 в нем лицензионный модуль RTM_CE 6.09.0 лицензия регистрировалась пять лет назад и скорее всего регистрация утеряна. Серийный номер контроллера VP25W1ECR0TZEDD00077. Как теперь обновить модуль RTM_CE 6.09. Инструментальная среда приобретена недавно релиз последний.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
По вопросам восстановления лицензий следует обратиться в отдел продаж sales@adastra.ru. В письме укажите организацию, приобретавшую лицензию и логин специалиста, который зарегистрировал лицензию и активировал ее в контроллере.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |