Здравствуйте,
Есть ГЭ кнопка, привязана к 1 биту канала НЕХ16.
В свойствах кнопки установлено "Восстанавливать значение=true".
Всё работало как нужно, нажимаю уходит 1, отпускаю уходит 0. Но на днях 1 ушла и бит 1 так и
остался в 1. При дальнейшем нажатии на кнопку ничего не происходит как стоит 1 так и стоит. В чём может быть причина?

попробовал нажимать кнопку и выявил следующее: Нажимаю кнопку в канал уходит 1, если отпустить кнопку и пока в канале стоит 1 снова её нажать, то эта 1 там и зависает. То есть если случайно например нажать кнопку быстро два раза то в канал запишется 1 и там будет висеть, пока через компоненты в ручную этот бит не сбросить.

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Скорее всего на кнопку нажали несколько раз в течении одного цикла пересчета узла.

Если необходимо реализовать функционал "кнопка нажата - значение = 1, кнопка не нажата - значение = 0", то можно убрать свойство "Восстанавливать значение" и установить действие по отжатию.

Рекомендуем для решения подобных задач применять свойство "передача XOR".

Сообщения / Posts 17334 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2