Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE » Переполнение архива

   
Автор / Author Тема / Topic: Переполнение архива
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Майборода Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
1) У вас в справке написано "При переполнении новые сообщения записываются с начала архива", это про СПАД. Вопрос: при переполнении выставляется какой-нибудь флаг сигнализирующий о том что начался новый цикл записи? Можно это как то отследить?

2) Как я понял из форума ODBC драйверов для доступа к СПАД не будет? Вы писали: "Таким образом - лучшим решением задачи будет копирование архивной информации для внешних СУБД в виде структурированных текстовых файлов - а это штатная функция системы ТМ.", так вот, как автоматически создавать текстовые файлы при переполнении СПАД (когда начинается новый цикл записи в СПАД)? Это примерно то что я хочу сделать используя флаг описанный в первой части вопроса.

Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) Есть системная переменная в разделе ДИАГНОСТИКА - q_SIAD_Q, в режиме Input и при Параметр=32-35 – она выдает приблизительный процент заполнения соответствующего архива. Значения 98-100 с большой вероятностью означают зацикливание архива. Его необходимо сбрасывать в ноль через такую же переменную типа Output. В релизе 6.04 он будет сбрасываться сам.

2) Пока разработка ODBC-драйвера не планируется. Автоматизировать экспорт данных в текстовый файл можно программно по событию, описанному выше.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Майборода Алексей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, сейчас попробую.
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2