Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » SIAD/SQL. Архивирование в TRACE MODE / SIAD/SQL. Data Logging in TRACE MODE » LocalStatistic перепривязка

   
Автор / Author Тема / Topic: LocalStatistic перепривязка
Roman2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2804


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Roman2           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здраствуйте

1. Можно ли перепривязывать к другим каналам в реальном времени Call_LocalStatistic(Параметр =32), те использовать один Call_LocalStatistic на несколько каналов? Если да, то чем надо воспользоваться?

2. Будет ли корректно работать Call_LocalStatistic с параметрами >32 (в справке указано параметр =32)?

Спасибо

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Estonia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Да, через 90-й атрибут. Там указывается индекс привязанного канала.

2. А зачем Вам ставить параметр >32?

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Roman2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2804


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Roman2           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Задача состоит в следующем:
из копий архивов за предыдущие года по нескольким float каналам надо снять статистику за каждый день. Сразу решил попробовать в версии 6.06.3.Так как архивов много и все они разного диапазона, а интервал выборки постоянный, разумным было бы задать атрибут Параметр Сall_LocalStatistic =44( что соответствует, насколько я понимаю, интервалу 24часа).

Сегодня пытал целый день Сall_LocalStatistic...
-привязан к архивируему FLOAT каналу ( на архивном тренде есть значения в нужном интервале)
-Сall_LocalStatistic типа Output, параметр=32
-создаю 2 аргумента input date_and_time, в них посылается дата и время с экрана ( пробовал с разницой 1 мин, 1 час...)
- в реальном времени в атрибут 2 посылаю 1 (один интервал) - в аргументах по 0

Проверьте пожалуйста..

p.s. при параметр>32 в аргументах появляются данные, но со временем предыдущего запроса...

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Estonia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Интервал задается при помощи аргументов ARG_000 и ARG_001. Параметр = 32.

Параметр = 44 задает интервалы разбиения.

Более подробно описано в справке в разделе Временной интервал выборки.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Roman2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2804


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Roman2           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Из вышенаписанного я так понимаю, что скорее всего можно...

а можно ответить однозначно?

2. Будет ли корректно работать Call_LocalStatistic с параметрами >32 (в справке указано параметр =32)?
Я получаю статистику с ПАРАМЕТР>32, но не совсем то что ожидалось и чтобы дальше решить - тратить свое время на недокументированные решения или нет, хочется получить простой реальный ответ да или нет...

3.
" Параметр=32
- значение канала CALL.LocalStatistic задает число интервалов. Если задан единственный интервал, статистические параметры записываются в аргументы CALL.LocalStatistic; "

-задаю диапазон при помощи аргументов ARG_000 и ARG_001
-в атрибут 2 посылаю 1 (один интервал разбиения) - в итоге в аргументах нули, атрибут 40 взведён, в логах пусто...
- при том же диапазоне и ПАРАМЕТР><32 канал отрабатывает нормально..
Может я неправильно что делаю?

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Estonia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
2. Не проверяли.

3. Функция работоспособна, это проверялось. Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru с архивом.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Roman2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2804


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Roman2           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект был отослан. Есть результаты?
Сообщения / Posts 29 | Из / From: Estonia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Приносим свои извинения. Действительно была ошибка при работе с этим каналом. Вам был отослан патч.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Roman2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2804


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Roman2           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
К сожалению патч ещё не дошёл.. [Неодобрение / Frown]
Отправьте пожалуйста ещё раз на адрес зарегистрированный на форуме и на тот с которого послан тестовый проект.

Спасибо.

Возник ещё вопрос:

4. CALL.LocalStatistic

"Arg_019 – диапазон, реально обнаруженный в архиве на основании заданного (T_FROM, T_TO);"

диапазон чего? У меня получается число которое не получается соотнести ни с каким диапазоном.

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Estonia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Выслал еще раз.

Arg_019 - это максимальный диапазон, когда значение не менялось.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Roman2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2804


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Roman2           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Хотелось бы получить патч для базовой версии, а не для профессиональной.. (у нас MPB+ базовый) на адрес зарегистрированный на форуме.

Спасибо

Сообщения / Posts 29 | Из / From: Estonia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
К сожалению, с патчем для базовой версии есть определенные проблемы. Постараемся выслать его до конца недели.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2