stepagrus
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3589


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stepagrus           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!

На мой взгляд обнаружил ошибку в привидении типов в SQL шаблоне. Надеюсь что она не является фичей)

СУБД: MS Sql Server

У шаблона SQL есть аргумент с типом BOOL, который привязан к каналу типа FLOAT к атрибуту достоверность.

пример запроса:
code:
INSERT INTO current
(
date,
source_id,
t_air_vaild,
t_air_value
)
VALUES
(
GETDATE(),
1,
'#Tair_valid#',
'#Tair_value#'
)

В таблице поле t_air_vaild имеет тип bool. SQL шаблоне аргумент #Tair_valid# имеет тип BOOL.

При выполнении запроса в таблицу ничего не записывается.

Меняю в таблице БД у поля t_air_vaild тип на text. Выполняю запрос: если канал привязанный к SQL шаблону достоверен - в таблицу вставляется запись со значением поля t_air_vaild - "_T". Если не достоверен - "_F".

Если у шаблона аргумент типа BOOL, то на мой взгляд логичнее было бы конвертировать привязанное к нему значение в 0 или 1.

Сообщения / Posts 136 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Действительно в таком случае будет попытка записи в БД значения атрибута не в числовом, а в текстовом формате.

Организовать передачу можно, например, дополнительно задействовав программу, которая будет формировать значение аргумента с булевым типом данных.

В базу улучшений занесена информация о данной особенности.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2